    關于鋁合金門窗中梃問題
    問題分類:門窗技術   瀏覽:383  發布時間:2020-7-1 22:31:16
    一個尺寸比較大的平開窗(例如1300*3400,橫向兩個分隔均分,豎向三個分隔均分),中梃橫通長省料,中梃豎通長費料,兩種情況下通長的中梃均采用加強中梃,其余非通長中梃采用普通中梃,如果中梃做成兩條加強中梃橫通長,豎向普通中梃截斷三節連接橫向中梃和頂底框,這種省料的做法是否可靠?這種情況計算受力模型中中梃高度長度和左右分隔該如何取值?
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共2條回答

    王先生[專家]
    回答問題:19個
    點此咨詢
    豎通橫斷
    回答:2020-7-4 8:57:04

    米先生[專家]
    回答問題:40個
    點此咨詢
    如果橫向為1300,豎向為3400,這樣的窗型,如果是想省料,又能夠通過抗風壓計算,那么橫向通長,豎向斷開,全部采用普通中梃即可,這樣的分格,抗風壓計算可以通過。因為風壓模型在你橫通長時和豎向通長是不同的。
    回答:2020-7-24 16:32:48